تقريباً أتموا تركيب الحديد عندنا بس هالمرة أرسلوا فريق تعبان صدناهم بالجرم المشهود وطلبنا تعدين مثل الحديد الطولي المفروض يمر حول بايبات التصريف هذي بينصب حولها .. وحديد تأسيس الدرج البداية مسويه مسدوح بدال ما يحنيه ويرفعه أشاير تربط باقي حديد الدرج .. الظاهر مرسلين لنا التيسير ناس أي كلام بس حلو هذي ميزة في الموقع فورمن خشب وحداد بنفس الوقت وكذلك استشاري مشرف صراحة مرت علي وما ركزت في آخر زيارة وكانت زيارة ليلية نقلتها لكم هنا
الحلو في الموقع والمواقع القريبة نتسابق مع بعض اللي يبنون وبنيان قريب منا مع مقاول من اللي ينهبون ولا ينجزون الظاهر يصدرون الفلوس برا وهو قريب لي الله يعينه وييسر أموره .. موقع ثاني تديره شركة يقولون انهم يسمسرون ياخذون عمولات بسيطة وبنفس الوقت يسوون التصميم ببلاش يحليلهم .. ما علينا منهم ذيلا ماشين أسرع منا ( فهلوة ) بس البنيان تقليدي طابوق أول وشغل من برا أشوفه دايخ .. صحيح كله يغطيه البلاستر بس شالفايدة بلاستر مغطي لي فراغات كثيرة وطابوقات مفككة حتى الصوت يوصلني داخل غير عن البرودة والحرارة وممكن الحشرات لو صار وحصلت كراكات وفجوات
-
توضيح بصور من الإستشاري لتركيب الحديد وصراحة يوم رحت انا ما ركزت ولا انتبهت .. شكل اللي يركب فاهم إن البايبات بتكون خارج الجسر والا ما يعرف شيسوي بس كان المفروض يسأل .. واضح إنه قليل خبرة والا ما يعرف مع إنه سواها في أماكن وهذي الطريقة تستوي في جسر 20 سم وهذا 40 كافي وزود لتمرير الحديد حول البايب
https://i.imgur.com/bgXIwEY.jpeg
المهم جاري التعديل ولله الحمد
https://i.imgur.com/njijN3k.jpeg
إن شاء الله ما أقصر في نقل السلبيات قبل الإيجابيات وكل شيء يتعدل طول ما احنا شغالين صح نجار ممارس ويلاحظ أي خلل ومهندس مشرف أمين يمر الموقع ويتابع جزاه الله خير وانا وولدي متابعتنا أقل منهم مهما يكون
https://i.imgur.com/njijN3k.jpeg
https://i.imgur.com/ZbVsxcT.jpeg
واضحة الصورة .. الحديد الطولي لازم يمر خلف البايب حتى لو قل الغطاء الخرساني شيء بسيط ما هي مشكلة كبيرة بسبب إن الحديد مغلف ايبوكسي وبيكون غالبه فوق مستوى التربة
https://i.imgur.com/jJlnCCG.jpeg
https://i.imgur.com/LYFGPEQ.jpeg
https://i.imgur.com/W1oe0b5.jpeg
https://i.imgur.com/T02OLaz.jpeg
https://i.imgur.com/BdzUAVs.jpeg
الحداد اللي عندنا بيعدله بس قلت له خل الشركة تسوي شغلها صح وبعدين بندقق على اي تجرح في الغطاء الإيبوكسي والا كان أوفر لنا من البداية لو مسوين الحديد عن طريق الحداد الموجود
https://i.imgur.com/NVjFmvK.jpeg
هنا واضح الغطاء الخرساني قليل
https://i.imgur.com/86NRjRs.jpeg
https://i.imgur.com/vL5eEzI.jpeg
https://i.imgur.com/ml2xQ7e.jpeg
هذا فيديو قصير للحداد يوضح فيه شلون مسوين أشاير الدرج
https://youtube.com/shorts/2dNnB4JxrX8
-
العقليات عندنا مبرمجة على الشغل التقليدي وإستوت العادة عندنا لو حد بيسوي تفصيل معين يختلف ولو قليل ما يقتنعون به .. حالياً نشتغل على إعادة بناء الحوض الزراعي الخلفي وتوفقنا مع أفغاني جيد بتوصية من رفيجنا إسحاق لتركيب الطابوق قبل ليتم صب الجسور لأن بيتهم صب طابوق الحوض الزراعي وخذنا له حديد بيتركب داخل بعض الفجوات وحديد طولي بالعرض بيكون بعد الطابوقة الرابعة حتى يكون لاف داير على الحوض في النص تقريباً هذا الأفقي أما العمودي بيكون ممتد من أسفل لين فوق متر وثمانين بيكون .. هذا الحوض للزراعة الكبيرة والطويلة سواتر شمالية لذلك بيكون عميق واستغلينا عمق الحفر اللي انعمل .. طلبنا كومبوست 24 متر مكعب تقريباً بيغطي 60% من الحوض الزراعي والقيمة كانت حول ال 1300 ريال ورمل بيكون التريب ب 900 تريلا كبيرة بس ما ادري كم متر تغطي لو زادت بتكون للبناء الباقي أو الدفان الخلفي .. هذي التريبات لها مكان شمالي الموقع في أرض ولد عمي وجزاه الله خير انه سمح لنا باستغلالها
الأرض يسار هذي الصورة والحوض الزراعي بيكون هنا وبهذا بنكون خلصنا أول حوض وأصعبهم بسبب المكان ضيق 3 متر صافي ولازم نبتعد عن التأسيس بس الأساس كبير يبين وين واصل بيكون تركيب الطابوق على طرف الأساس فوقه يعني مب جدامه مثل ما ركبوه قبل وبيتم عزل الطابوق جيد والله مفكر في العزل الإسمنتي بيكون مناسب .. عندنا باقي بيتومين بعد ممكن نستخدمه بمكينة الرش نستأجرها مرة ثانية أظن اليوم 50 ريال ويوم واحد ساعتين يمكن بيخلص العزل ويتغطى ببلاستيك حماية ويندفن فوقه
https://i.imgur.com/bgXIwEY.jpg
الحوض بيكون هنا وبنشوفه بعد اكتماله بإذن الله يمينه بيكون ممر للخدمات خصوصاً تصريف المطر والصرف الصحي وبيكون مدفون برمل ناعم حيث إنه ما فيه سيارات ولا يحتاج دك رمل ورش ماء لينزل وعليه تمدد البايبات وتدفن والتشطيب أرضية إسمنتية سكريد بس هذا وراء البيت
-
نسيت أذكر البارحة تم التعديل للحديد وأرسلوا ناس اشتغلوا عليه سريع وبجودة عالية وكان جاري تركيب الخشب .. ما قدرت اصور حتى مقطع فيديو أول ما وصلت جاء ولدي وشغلوني .. كان مركب ليتات للشغل الليلي والموقع منار الغطاء الخرساني مكان البايبات بيكون حول 3 سم أما بقية الأماكن 5 سم .. هذي كلها فوقها بلاستر 3 سم وبإذن الله ما فيه خوف وخطتي للبلاستر السفلي يكون من اسمنت خاص بالعزل الإسمنتي أقل شيء فوق الأرض بنص متر ونعلة تحت ممكن نعملها غايرة للداخل تعطي زاوية ظل حلوة وبلون مغاير ممكن أشوف معدنية مناسبة للخارج لو حصلت
-
حالياً يجري صب الجسور الأرضية لبيت عبدالله
قبل خلوني أبدأ بملاحظات الإستشاري على تركيب الحديد وانا صراحة طافني لأني أركز على جزئية معينة ولا توقعت الخلل هنا .. اللي صار التيسير غلطوا بإرسال واحد عليمي ما يعرف يركب صح وصادفه هذا الوضع والمفروض يمرر الجديد أمام وخلف بايب التصريف .. شكلهم متعودين على الدكتات الخارجية ولا تعودوا على التمرير خلال الجسور وخلال الطابوق وهذا معمول به كثير حتى في جدران العشرين سم فمابالكم هذا 40 سم والبايب قطره 10 سم .. حتى الإستشاري يقول أول مرة يتابع بنيان هشكل
المهم هذي الصور
https://i.imgur.com/9vdSDU8.jpeg
هنا قاطع الحديد السفلي لأنه البايب معترضه وتم الإصلاح ولله الحمد
وهنا مكمل العلوي وقاطع السفلي
https://i.imgur.com/nBVIqc9.jpeg
وهنا حاط حديد زيادة بس وحدة ما تواصلت داخل العمود
https://i.imgur.com/oVRqV6A.jpeg
https://i.imgur.com/JXkrAWh.jpeg
https://i.imgur.com/4C0DEtT.jpeg
https://i.imgur.com/dHxrBZ0.jpeg
https://i.imgur.com/7MnceMo.jpeg
وهنا اليوم بعد ما تم التعديل وارسلت الشركة فني فاهم
https://i.imgur.com/XyoIzMf.jpeg
https://i.imgur.com/kIffFW8.jpeg
فيديو للحديد قبل الصب
https://youtube.com/shorts/zXmYzCNCb2k?feature=share
-
فيه فيديو لإختبار القمع وكان محدد من معمل الردي مكس ب 160 ملم + أو - 60 ملم والهبوط جاء 200ملم في حدود هذي القيمة والخرسانة اس ار سي 40 نيوتن وأكبر كنكري قابرو قطر 2 سم
العينات
https://i.imgur.com/mUMMrsc.jpeg
درجة الحرارة
https://i.imgur.com/Hr7xDEw.jpeg
https://i.imgur.com/9xIQhkr.jpeg
الإستشاري ما حضر اليوم لظروف الله يعينه وولدي كفى ووفى وعندنا الفورمن فاهم ومجتهد وأمين ومتى ما وصلني فيديو الصب باحطه إن شاء الله
-
هذي دزاستر تصير كل ما هب هواء قوي والمنطقة مفتوحة هناك
https://i.imgur.com/0L0om96.jpeg
والناطور يعدلها بنفسه وانا اشوف ما لها لزمة السور بس يقوم ونخلص قبله بقية الدفان الدفان الزراعي حطيناه شمال وبيكفي للحوض الشمالي بعد خلطه برمل وسماد .. أشوف ظروري بقية الأرض نبني السور الطابوق والأعمدة جهتين على الأقل الشرقية والجنوبية لأنها محاذية للرصيف ولا تمسك عليها دعامات السور المؤقت وممنوع نحفر أو نضرب أوتاد في الإنترلوك .. جهة الشمال كلش ما طاح السور مع إن الهواء مناك أقوى
-
هذا قبل ايام تشييك شركة الفيتري على سلامة البايبات
https://youtube.com/shorts/n5AwJxN_IFY
دفعة أخشاب جديدة وصراحة الموقع عمره ما عجبني وايد خربطة فيه
https://i.imgur.com/DcyqaqB.jpeg
-
وصلتني أمس أربع فيديوهات قصيرة للصب
https://youtu.be/-ajC4IFelsc
هذا الأول ولله الحمد جيراننا ما قصروا بالكهرباء وجارنا الشمالي ما قصر بالسماح باستخدام أرضه للدفان ولبعض التخزين السريع
-
الفيديو الثاني لعملية صب الجسور
https://youtu.be/S45Al2oZQ54