النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: المواصفات القطرية للمقاولات qcs

  1. #1
    Banned
    رقم العضوية
    20801
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    6,468

    Thumbs up المواصفات القطرية للمقاولات qcs

    المواصفات القطرية للمقاولات qcs
    طبعا الموضوع باللغة الانجليزية
    ونحتاج من الاعضاء ترجمة باللغة العربيةان امكن
    والشكر موصول للعضو ( المهندس عبدالعزيز)
    وهذا الرابط
    المواصفات القطرية للبناء لعام 2008 لكل من يعمل في ال construction
    سواء كانوا مدني أو كهربجي أو ميكانيكال

    للتحميل


    http://rapidshare.com/files/317775981/QCS.zip

    بالتوفيق للجميع

    منقول

  2. #2
    Banned
    رقم العضوية
    20801
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    6,468
    قطر مواصفات البناء
    القسم العام 01
    هدم مبنى القسم 02
    التحقيق القسم الأرضي 03
    الباب 04 العمل خوازيق
    الباب 05 الخرسانة
    قسم الوثائق واللوائح 06
    المقطع لم يتم تخصيص 07
    قسم الصرف الصحي 08
    الباب 09 الأعمال الميكانيكية والكهربائية
    الباب 10 والتهوية والمراقبة والتنفيذ
    المادة 11 التي لم تخصص
    الباب 12 الحفر
    الباب 13 الماسونية
    الباب 14 سقوف
    المادة 15 العزل الحراري للمباني
    الباب 16 أدوات الفولاذ الهيكلية
    المادة 17 الأعمال المعدنية
    الباب 18 النجارة، وخردوات Joinary
    الباب 19 السباكة
    الباب 20 الصرف الأشغال
    الباب 21 الأعمال الكهربائية
    تكييف الهواء الباب 22 والتبريد والتهوية
    الباب 23 مكافحة الحريق وأنظمة الكشف عن الحريق
    الباب 24 التشطيبات لمبنى
    الباب 25 الزجاج والتزجيج
    الباب 26 الطلاء وتزيين
    الباب 27 الأشغال الخارجية
    الباب 28 مناظر طبيعية

  3. #3
    Banned
    رقم العضوية
    20801
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    6,468
    16. المكثفات POWER FACTOR CORRECTION
    GENERAL 16.1
    16.1.1 العام
    1 مواصفات هذا القسم يغطي توريد وتركيب تصحيح معامل القدرة
    معدات التشغيل على أنظمة الطاقة الكهربائية يصل إلى 600 الخامس 50 هرتز متردد.
    (2) العمل في هذا الجزء هو جزء لا يتجزأ مع كل من وثائق المشروع وليس
    يقصد به أن يكون تفسير خارج هذا السياق.
    3 تنسيق العمل مع جميع الخدمات الأخرى التي تؤثر على عمل هذا القسم.
    4 أجزاء وأقسام ذات صلة هي كما يلي :
    هذا القسم جزء 1 اعتماد العامة للالتركيبات الكهربائية
    الجزء 2 HV وجمعيات مصنع MV المبنية (FBA ل)
    الجزء 3 أجهزة واقية
    الجزء 6 كابلات وأسلاك الصغيرة
    الجزء رقم 15 للسيارات الكهربائية
    16.1.2 الوصف
    1 توفير جميع العمالة والمواد والمعدات والخدمات والملحقات اللازمة لتجهيز و
    تثبيت هذا الجزء من العمل وكاملة وظيفية ، كما هو مبين في المشروع
    وثائق وهنا كما هو محدد.
    16.1.3 المراجع
    1 ويشار إلى أن المعايير التالية في هذا الباب :
    BS 88 خرطوشة الصمامات الجهد ليصل إلى ميلان الخامس 1000
    BS 1650 مكثفات للاتصال أنظمة تردد الطاقة
    BS EN 60949 للمعدات التحكم الجهد يصل إلى ميلان الخامس 1000
    16.1.4 ضمان الجودة
    1 المعايير المرجعية كما هو مفصل في الجزء (1) وهذه الفقرة جزء 17.1.4.
    16.1.5 التقديمات
    1 الجزء مرجع 1
    16.1.6 التسليم والتخزين والمناولة
    1 تسليم وتخزين ومعالجة المواد والمنتجات بطريقة لمنع الضرر.
    2 الجزء مرجع 1
    16.1.7 التنسيق
    1 يجب أن يعمل هذا القسم تكون منسقة تماما مع عمل غيرها من الخدمات.
    QCS الباب 21 الجزء 16 تصحيح معامل القدرة مكثفات صفحة 3
    16.2 المنتجات
    16.2.1 العام
    وتقدم 1 تحسين معامل معدات كهربائية في LV (415 V) التوزيع الرئيسية
    متن الطائرة. يجب أن يكون تلقائيا تصحيح وتكون قادرة على تصحيح معامل القدرة في حدود
    مجموعة متخلفة إلى 0.9 وحدة وطنية كما هو مطلوب في التصميم. يجب أن يكون الإعداد معامل القدرة
    قابل للتعديل.
    وتقدم 2 مكثفات معامل القدرة الفردية لمحركات أكبر الآلية ، كما
    وأشار على مخططات سطر واحد.
    يجب أن تكون مرتبة 3 المكثفات جميع بحيث يتم توصيلها على مراحل. يجب أن تكون هذه المراحل
    الحجم نظام لمنع الإفراط في الجهد في ظل ظروف الأحمال الخفيفة.
    16.2.2 مكثفات
    1 مكثفات مطابقة للمواصفة BS 1650 ويكون لبناء الفيلم metalised الجافة ،
    يجب أن لا تحتوي على السائل وخسائر منخفضة (عادة 0.5 واط / كيلو فولت أمبير).
    2 أن يكون مقر كل مكثف في حاوية مغلقة وتكون مزودة الضغط ، وآمنة من الفشل
    قطع الجهاز الحساس.
    3 يتم تزويد كل مكثف مع المقاومات تصريف مناسبة للحد من الجهد ل
    أقل من 50V في دقيقة واحدة ، أو أقل ، وبعد انقطاع الامدادات.
    يجب أن يضم 4 والمكثفات في العلبة المعدنية ، التي تشكل جزءا من التوزيع الرئيسية
    متن الطائرة. يجب أن يكون حجم العلبة تتيح مساحة كافية وغير ذلك والكابلات ، واحد على الأقل
    ويمكن تركيب وحدة إضافية مكثف في وقت لاحق.
    ويتم توفير 5 لضمان وجود نقطة اتصال متاحة للسلسلة
    متصلة ، دي ضبط المفاعل في حالة حدوث مشاكل مع التوافقيات.
    6 يجب أن المعدات مطابقة للمواصفة BS 800 فيما يتعلق التدخل الكهربائية.
    يجب حماية (7) والمكثفات من الكسارة تنصهر التحول disconnector أو دائرة على LV
    مركز التحكم في المحركات.
    8 يجب على الشركة المصنعة مكثف يوصي فتيل الأقصى أو قاطع الدائرة التي سوف
    ضمان حماية كل بنك مكثف.
    9 يجب أن جميع الكابلات الكهربائية والتحكم المستخدمة داخل العلبة مكثف يكون في البنك
    وفقا للنوع BK BS 6231.
    16.2.3 المراقبة والحماية
    1 يجب أن يكون التحكم في تبديل وحدات مكثف في كل مقطع من المفاتيح التي كتبها واحد
    التتابع.
    2 يجب ان تتابع :
    (أ) دلالة المرحلة
    (ب) أن تكون مزودة اليد / قبالة / السيارات الضوابط لكل وحدة مكثف
    (ج) وفترة زمنية بين التحول من مراحل
    (د) تكون قادرة على تحويل جميع الوحدات مزودة مكثف ويكون الحكم للتحول في
    واحد على الأقل وحدة مكثف إضافية
    (ه) يمكن تركيبها داخل العلبة البنك مكثف
    (و) تقديم للتبديل جميع المكثفات من الدائرة عند المولد الأساسي هو
    التشغيل ، من خلال عملية اتصال تتابع عن بعد.
    QCS الباب 21 الجزء 16 تصحيح معامل القدرة مكثفات صفحة 4
    3 يجب أن يكون التبديل الملامسات فئة اجب الحد الأدنى لAC4 BS EN 60947 و
    التصويت الحالي أدنى من 1.3 X الحالية التي يستهلكها البنك مكثف. (أنظر BS
    1650).
    4 يجب أن تؤخذ في الاعتبار الواجب عند اختيار التوافقيات نظام المكثفات.
    16.3 INSTALLATION
    16.3.1 التثبيت
    وتقدم الوثائق بالتفصيل 1 :
    (أ) شهادة نوع الاختبار
    (ب) شهادة اختبار روتيني
    متطلبات الصيانة (ج)
    (د) خطأ التشخيص
    (ه) قطع جزء قائمة بأرقام وقطع الغيار الموصى بها
    (و) تكليف تعليمات
    نهاية الجزء

  4. #4
    Banned
    رقم العضوية
    20801
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    6,468
    QCS الباب 24 الجزء 1 العام صفحة 1
    1. GENERAL
    1.1
    1.1.1 نطاق 2
    1.1.2 المراجع 2
    1.1.3 المصنعية 3
    1.1.4 سقالات 3
    ألواح وعينات SAMPLE 1.2 CONTROL........................................... . 0.3
    3 عينات 1.2.1
    QCS الباب 24 الجزء 1 العام صفحة 2
    1. GENERAL
    1.1 مقدمة
    1.1.1 نطاق
    1 يحدد هذا القسم المتطلبات العامة لأساليب وأنواع مختلفة من الداخل
    التشطيبات داخل المباني عن الجدران والأرضيات والأسقف.
    2 أقسام ذات صلة هي كما يلي :
    القسم العام 1
    الباب 5 الخرسانة
    المادة 15 العزل الحراري
    الباب 17 المعدنية
    الباب 18 النجارة ، وهياكل حديد
    الباب 26 الطلاء وتزيين
    1.1.2 المراجع
    1 ويشار إلى أن المعايير التالية في هذا القسم :
    BS 12 الأسمنت البورتلاندي
    BS 476 اختبارات الحريق على مواد البناء والهياكل
    BS 812 اختبار الركام
    BS 882 الركام من المصادر الطبيعية للخرسانة
    الليمون الحامض BS بناء 890
    BS 1006 طرق اختبار ثبات لون المنسوجات
    BS 1014 أصباغ للاسمنت بورتلاند والأسمنت البورتلاندي ومنتجات
    BS 1202 الأظافر
    BS 1230 اللوح الجصي
    BS 1494 لأغراض تحديد اكسسوارات بناء
    BS 1706 ، تلبيسات مطلي من الكادميوم والزنك على الحديد والصلب
    BS 1199 رمال البناء من المصادر الطبيعية
    BS 1200 رمال البناء من المصادر الطبيعية
    BS 2592 الأرضيات والبلاط الحراري
    BS 2874 قضيب النحاس والسبائك والمقاطع (بخلاف تزوير الأوراق المالية)
    BS 3260 الأرضيات البلاستيكية شبه مرنة البلاط
    BS 3261 Unbacked الأرضيات المرنة البلاستيكية
    BS طلاء البيتومين 3416 استنادا للتطبيق الباردة ، ومناسبة للاستخدام في اتصال مع
    مياه الشرب
    BS البلاط تشققت 4131
    BS 4223 تحديد التفاصيل الإنشائية للأغطية الأرضيات مع الغزل
    كومة
    BS 4682 طرق اختبار ثبات أغطية الأرضيات النسيجية
    BS 5212 تطبيق قانون تسرب نظم مشتركة للأرصفة ملموسة
    BS الاسمنت الماسونية 5224
    BS 5229 مدونة قواعد الممارسة لتركيب أغطية الأرضيات النسيجية
    BS 5262 مدونة قواعد الممارسة لتقديم الخارجية
    BS 5390 مدونة قواعد الممارسة لحجر البناء
    BS 5808 التحتية للأغطية الأرضيات النسيجية
    BS 5980 لاصق للاستخدام مع السيراميك والفسيفساء
    BS 5975 مدونة قواعد الممارسة للعمل مزورة
    BS 6073 وحدات البناء الخرسانية مسبقة الصب
    BS 6431 أرضية سيراميك وبلاط الجدران
    BS 8000 المصنعية في مواقع البناء
    BS 8203 مدونة قواعد الممارسة لتركيب الأرضيات والبلاط ورقة
    BS 8204 في الموقع الأرضيات
    QCS الباب 24 الجزء 1 العام صفحة 3
    BS EN 10142 باستمرار تراجع الساخنة الزنك المغلفة الصلب منخفض الكربون ورقة الشريط على البارد
    تشكيل : شروط تسليم التقنية.
    BS EN 10143 باستمرار الغمس الساخن صفائح الفولاذ المطلي والشريط -- والتفاوتات
    الأبعاد والشكل
    1.1.3 المصنعية
    1 جميع العمل الذي سيتم تنفيذه من قبل متخصصين من ذوي الخبرة والمدربين أو تحت إشراف
    أو موظفين مدربين متخصصين.
    1.1.4 سقالات
    هو 1 السقالات التي اقيمت لتكون الواجهات الخارجية ، وأية مناطق أخرى حيث هو مطلوب منها
    قبل البدء بأي عمل ، بحيث يتم الحصول على أن الوصول إلى حسن كامل من العمل
    منطقة
    2 السقالات هو أن تكون معتمدة بشكل مستقل في منطقة العمل ، وتوفير
    المنصات على فترات حوالي 2 متر. وينبغي أن تترك فجوة بين ما لا يقل عن 250mm
    وجه العمل والسقالات وإزالة للسماح كافية للعمل.
    نصب سقالات 3 يجب أن تصمم وفقا للمواصفة BS 5975.
    ألواح وعينات SAMPLE 1.2 CONTROL
    عينات 1.2.1
    لوحات نموذج 1 الحجم الأدنى 600 × 600mm أن تكون مستعدة لجميع الطلاء بمادة ل
    تستخدم في الأشغال.
    2 إذا كان المهندس تتطلب ذلك ، يجب إعداد عينات السيطرة على مواد التشطيب في
    وافقت لجنة الاشغال مكان داخل (مثل تبليط أرضية إلى غرفة كاملة). المنطقة المراد
    يستخدم كعنصر تحكم هو أن يتم الانتهاء والموافقة على مستوى من الاتقان و
    وشرع هو مظهر الحصول عليها قبل تطبيق هذه المادة في مكان آخر في
    الأشغال.
    نهاية الجزء

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •