  1. #1871
    عضو نشط
    رقم العضوية
    28694
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    865
    كلامك صحيح وهذا الي انا قلت له للاستشاري
    وفي نفس الوقت طريقة الهزاز مايوصل للاعمدة لاخر شي لان حصلت في بعض الاعمدة من نفس الصب كانت اوكي ولافيها شي وبعضها لا.
    فقرر الاستشاري انها تنشال الاعمدة الي فيها مشكلة تقريبا 4 اعمدة

  2. #1872
    عضو نشط
    رقم العضوية
    28694
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    865
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	6AD3878C-78E0-418F-8155-D57063B86F1F.jpg 
مشاهدات:	79 
الحجم:	91.0 كيلوبايت 
الهوية:	103253

    هنا يبين انه انشالت الاعمدة تكسرت

    لكن السؤال هل الامر هذا وارد حدوثه في المقاولات انه يحصل وطبيعي او نادر جدا

  3. #1873
    تميم المجد الصورة الرمزية معماري قطري
    رقم العضوية
    42697
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    قـــــــــــــــــطر
    المشاركات
    62,795
    الهزاز لازم اللي ينزله يوصل الأرض ويرجع يرفعه سرعة ما يبقى فوق 5 ثواني حتى ما يفصل الماي عن خلطة الخرسانة Segregation ما ادري اتذكرها صح والا غلط .. فصل الماي عن الخرسانة عامل رئيسي في التعشيش وكذلك عدم انتشار الخرسانة حول كل الحديد عامل آخر لذلك نستعمل الهزاز .. يعني الهزاز سلاح ذو حدين واستعماله يتطلب خبره ونوعه للعمدان يختلف بحيث يكون طويل زيادة

    المشاكل الثانية اللي تسبب تعشيش تكون تصميمية أما من تصميم العمود وكثافة الحديد فيه أوقات ما تدخل الخرسانة بين الحديد أو من تصميم الخلطة الخرسانية لو كانت كثيرة الكنكري تصير صعب دخولها بين الحديد ولو كانت كثيرة المياه تصير سائلة وسهلة الدخول لكن ضعيفة وممكن ما تطابق المواصفات التصميمية من حيث القوة وعينة الفحص ضرورية وضروري نفحصها قبل ما نكمل صوب السقف .. يعني نصب الأساسات وناخذ عينات نفحصها بعد 14 يوم .. نبقى 14 يوم ما نسوي الا يمكن بنيان الطابوق والتجهيز للجسور الأرضية تكون النتيجة وصلت ونقدر نكمل ونصب في حال نجاحها .. يعني نكمل للجسور الارضية .. وممكن الأعمدة معاها العنصرين يصبون في نفس الوقت وتؤخذ عينة كذلك تفحص يستحسن بعد 21 يوم لكن في 14 يوم لو وصلت 80% أو 60% من القوة المطلوبة معناها خلال 28 يوم بتوصل 100% للقوة المطلوبة فنقدر نكمل للعنصر الانشائي الثاني المعتمد على الأول .. العملية سهلة وفيها تستلسل منطقي

  4. #1874
    تميم المجد الصورة الرمزية معماري قطري
    رقم العضوية
    42697
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    قـــــــــــــــــطر
    المشاركات
    62,795
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALJokar مشاهدة المشاركة
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	6AD3878C-78E0-418F-8155-D57063B86F1F.jpg 
مشاهدات:	79 
الحجم:	91.0 كيلوبايت 
الهوية:	103253

    هنا يبين انه انشالت الاعمدة تكسرت

    لكن السؤال هل الامر هذا وارد حدوثه في المقاولات انه يحصل وطبيعي او نادر جدا
    يصير كثير وأوقات الاستشاري يغض النظر ويتم ترقيع التعشيش ببلاستر وهذا غش ويضعف البنيان وسبب رئيسي لنشوء شلخ في العمود .. تحصل الشلخ على شكل انفصال شبه دائري في البلاستر بعد ما تخلص واحتمال تسكن .. يكون مزعج ويمكن يسبب ميلان بسيط للعمود يتسبب في تكسر للجدار

    بس شغل الاستشاري والمقاول زين في الإزالة

    سؤال شلون كانت الإزالة متعبة والا سهلة وسريعة؟

  5. #1875
    عضو نشط
    رقم العضوية
    28694
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    865
    ماكنت متواجد اثناء التكسير بس اتوقع كانت سهلة

  6. #1876
    تميم المجد الصورة الرمزية معماري قطري
    رقم العضوية
    42697
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    قـــــــــــــــــطر
    المشاركات
    62,795
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALJokar مشاهدة المشاركة
    ماكنت متواجد اثناء التكسير بس اتوقع كانت سهلة
    لو سريعة تمت في يوم معناها كانت الخرسانة ضعيفة وأكيد بتكون ضعيفة لو انهدمت قبل اسبوع والا حتى اسبوعين هي تقوى بالتدريج حسب تفاعل الاسمنت مع الماء .. بس لو شايف أو طالب فيديو لعملية التكسير كنت بتشوف شكثر داخل الأعمدة فاضي .. التعشيش اللي تشوفه على السطح معناه فيه فجوات داخل

  7. #1877
    تميم المجد الصورة الرمزية معماري قطري
    رقم العضوية
    42697
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    قـــــــــــــــــطر
    المشاركات
    62,795
    أكبر الصورة واركز في الأعمدة وأشوف حجمها صراحة الاستشاري المصمم مجرم ومبالغ وايد .. أذكر العمود هذا في التصميم ليش لاف هشكل .. يمكن 3 أعمدة عن ستة في بيتي لا وفي بيتي بينهم مسافات طويلة

  8. #1878
    عضو مؤسس
    رقم العضوية
    10084
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    1,080
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALJokar مشاهدة المشاركة
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	6AD3878C-78E0-418F-8155-D57063B86F1F.jpg 
مشاهدات:	79 
الحجم:	91.0 كيلوبايت 
الهوية:	103253

    هنا يبين انه انشالت الاعمدة تكسرت

    لكن السؤال هل الامر هذا وارد حدوثه في المقاولات انه يحصل وطبيعي او نادر جدا
    كم ارتفاع العمود

  9. #1879
    عضو فعال الصورة الرمزية سعود.
    رقم العضوية
    48691
    تاريخ التسجيل
    Apr 2015
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    3,548
    اخوي الجوكر

    نقاط اساسية احرص عليها في اي صبية مقبلة .

    اطلب من الاستشاري يطلب من المقاول من كل شاحنة خرسانة كرت الصنع .
    واطلب اختبار هبوط الخرسانة في الموقع ياخذ اقل من 5 دقايق لكل شاحنة .
    اي صبية في الايام هاذي خلها بالليل بعد صلاة العشا بسبب الحرارة .
    الهزاز واخر احتياطي .
    واحرص على رش الماي لمدة لاتقل عن اسبوعين او 10 ايام اقل شي مرتين باليوم .
    عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين ..”

  10. #1880
    تميم المجد الصورة الرمزية سالم الزهران
    رقم العضوية
    49581
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    الدولة
    نيس نيبورهود
    المشاركات
    13,857
    أنا ودي أروح مع المقاول اجوف من واين جايب الخرسانة؟ هل هي خرسانة أو خرسانات مجمعة؟ هو بيغير وبيكسر ما علي منه لكن لا يضيع وقتي. الخرسانة ذي وراها سالفة..